消防设施通用规范中11.3.5条中任一280度防火阀在280度时均应联锁关闭相应排烟机
消防设施通用规范GB55036-2022中第11.3.5条,下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
1
垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;
2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
3
排烟风机入口处;
4 排烟管道穿越防火分区处。
请问本规范中的280度防火阀在280度时任一防火阀熔断均应联锁关闭相应排烟机,是硬线连锁关闭排烟机吗?与火灾报警系统状态没有关系。




跟您请教下:排烟风机入口处的排烟防火阀和风机的线是一般是怎么连接的,补风系统风机又是怎么接线,可以用图片和文字帮忙解答下嘛?