扩大前室能否使用防火玻璃

公共建筑首层扩大的防烟楼梯间前室与其它功能性的房间隔墙能否使用防火玻璃分隔,如果可以使用的话需要使用哪种防火玻璃(甲级还是乙级,耐火极限是多少)?

东~东 | 2023-07-08 15:55
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

同同不同 2023-07-08 16:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

扩大前室防火隔墙耐火极限一般不低于2.0h,与其他区域连通的门应采用乙级防火门,考虑到防火玻璃的不稳定性,不应采用防火玻璃隔墙

东~东   回复: 同同不同2023-07-08 17:59

这个有具体哪一条规范写明的吗?有的话麻烦发一下,谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同   回复: 东~东2023-07-08 19:59

火通规2.2.8前室合用前室不能用防火卷帘防火玻璃

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

东~东   回复: 同同不同2023-07-10 09:08

好的,谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同   回复: 东~东2023-07-10 11:22

互相学习

  0 赞    0 踩 [回复] 举报