全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防排烟风机房内和屋面的防排烟风管是否需要有满足耐火极限的要求
烟规条文:
4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
1 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。
3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。
4 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。
4.4.9 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
上述条文部分未涉及机房和屋面,试问:防排烟风机房内和屋面的防排烟风管是否需要有满足耐火极限的要求?
安洪全 2023-05-22 11:21 0 赞
0 踩 [回复] 举报
您的问题是考试?还是实践?
考试就按条文规定的要求,没有规定的情况不会考,因为没法考。
实践的话,我理解应该也不低于0.5H,无论安装在哪里,如果没有基础的耐火要求,无法实现排烟。例:安装在屋顶室外的管道没有耐火要求,如果发生火灾,烟气随管道到屋顶,高温烟气就把管道烫了个洞,后续就没法排烟了。
潘天坤 2024-07-08 15:27 0 赞
0 踩 [回复] 举报
机房的机械排烟管道和机械加压送风管道有耐火极限要求
机房位于楼层内或者地下室的时候,水平机械加压送风系统管道耐火极限是1小时,穿机房隔墙防火阀前后两米的水平管道耐火极限是2小时。如果风机位于屋面的话,比较复杂,有些人认为室外是安全区域,同时有下雨的可能,如果在室外设置防火保护措施,可能会造成损坏等或者没有必要
机房位于楼层内或者地下室的时候,水平排烟系统管道耐火极限是0.5小时,穿机房隔墙防火阀前后两米的水平管道耐火极限是2小时。如果风机位于屋面的话,比较复杂,有些人认为室外是安全区域,同时有下雨的可能,如果在室外设置防火保护措施,可能会造成损坏等或者没有必要
问题在于隔热性,一般完整性是都满足的