消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

《建筑防火通用规范》 甲乙丁类场所火灾自动报警系统的设置要求

《建筑防火通用规范 GB55037-2022》8.3.1对于工业建筑和场所设置火灾自动报警系统的要求只对丙类作了要求。废止了《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》强规8.4.1,其中第13点 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
问题一:甲乙类厂房、库房是否要求设置火灾自动报警系统?
问题二:设有机械排烟、防火卷帘、集中控制型应急照明的丁类建筑是否设置火灾自动报警系统?还是局部设置探测器用于联动控制?

山屈 | 2023-02-24 14:24
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

陈曲 2023-03-01 13:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

问题一 两部规范都没有要求必须设置自动报警

二 设置有机械排烟、防火卷帘、集中控制型应急照明这些设施后 如果只手动 是不是就失去了他设置的意义了 

YYL 2023-06-12 16:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

问题一同纠结。。。但按《有色金属工程设计防火规范》GB 50630-2010 9.0.1(9):封闭式甲、乙类火灾危险性厂房和甲、乙、丙类火灾危险性的仓库,应设置火灾自动报警系统。

关闭

关闭

手机APP下载