最近遇到一个审图,他提出稳压泵的吸水管径和出水管径应该用消防设计流量确定,比如消防设计流量为40L/s,管径应该放大到DN200(图集为DN100)。

我的理解是稳压泵和高位消防水箱只是为了维持系统初期压力的,所以它的管径不应按消防设计流量确定,只需要满足处于系统泄露量和自启动流量之间的值即可,不知道我的理解对不对,请各位老师指正。

小月半 | 2023-01-04 08:45
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

张牙舞爪的张 2023-01-04 11:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

正确,稳压泵的主要目的就是稳压。进水管径满足大于DN32,出水管径大于DN100即可。

陈曲 2023-01-05 09:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果可以的话 换一个审图  

小月半   回复: 陈曲2023-01-05 14:03

这个审图是比较老资格的了,差点怀疑自己

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

陈曲   回复: 小月半2023-01-31 17:41

工程里多少年不好好学习的多了去了 别太迷信资历

  0 赞    0 踩 [回复] 举报