联动时自动排烟窗的问题

联动时,当防火分区内有几个防烟分区,其中的一个防烟分区内的两个探测器报警,除了联动本防烟分区的自动排烟窗打开,还可以打开其他防烟分区的排烟窗吗?如果打开了,会有什么影响吗?不能开启其他防烟分区的自动排烟窗的原因是什么呢?

岁月辉煌 | 2022-10-19 23:28
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

消防黄河 2022-10-21 20:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。如果打开一般无影响。不开启其他分区窗主要是考虑和排烟口的联动逻辑一致,同时在主机反馈信号时更能反映出烟气集中的部位。