泡沫液储罐泡沫液出液管控制阀必须要有远程控制功能,这个哪条规范有要求,麻烦告知下
提 交
周家斌 2022-08-18 19:51 0 赞 0 踩 [回复] 举报
泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021
4.1.6 当固定顶储罐区固定式系统的泡沫混合液流量大于或等于100L/s时,系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀应具备远程控制功能;