消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火间距不足的话,防火分区面积还有意义吗?

老师 你好!比如 有1座单层4000平方丙类二级厂房,根据建规 防火分区面积8000平方;  另有1座3500平方的冷库,根据规范 防火分区为3500平方; 如果单看两座建筑,防火分区均符合规范要求,但是假如两座建筑贴临且相互连通,或者两座建筑防火间距不足, 这样的话,防火分区还能算符合要求吗?

雨点1993 | 2022-06-01 18:02
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

你的缘,有我 2022-06-01 19:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火间距是防止火灾蔓延到其他建筑的措施。建筑面积是控制单个建筑发生火灾时的规模大小。

雨点1993   回复: 你的缘,有我2022-06-02 08:39

如果两座建筑紧挨在一起且相互连通,那么这两个建筑不就相当于处在同一个防火分区了,防火分区面积成了4000+3500=7500平方了,这种情况下,冷库的防火分区面积还能单算它本身的建筑面积3500吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

flame101123 2022-06-02 08:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

和防火分区面积无关,只看间距


雨点1993   回复: flame1011232022-06-02 08:38

我那个意思是  如果两座建筑紧挨在一起且相互连通,那么这两个建筑不就相当于处在同一个防火分区了,防火分区面积成了4000+3500=7500平方了,这种情况下,冷库的防火分区面积还能单算它本身的建筑面积3500吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

flame101123   回复: 雨点19932022-06-02 16:38

那就按危险性最高的重新划防火分区

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

王云龙 2022-06-02 08:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果防火间距不足的话,就属于同座建筑了,如果不采取防火措施,防火分区面积就另当别论了。

江东小霸王   回复: 王云龙2022-12-14 20:44

丙丁戊类仓库和厂房可以相邻但不能连通吧?建规3.3.1注6,两个防火分区面积加起来不能大于车间最大防火分区面积要求

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

9527 2022-06-02 14:04  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防火间距说的是2个单体建筑之间。防火分区是单体建筑内的防火分隔问题。现在这两个单体建筑贴邻建造了,即厂房和仓库防火间距不限,只要满足规范要求的防火间距不限的条件即可,防火分区不受影响,各是各的。

hbedsn 2022-06-04 09:05  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1.防火间距不限的两个建筑物不能联通。

2.如果联通就成为一个建筑,厂房和仓库是不能合建的。

消防黄河 2022-07-07 10:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防火分区和防火间距的设置目的虽同为被动防火,但有其不同意义。您所说的情况,应对照图示关于相邻厂房仓库防火间距可不限时的情形!3.4.1注,建规,图示。

关闭

关闭

手机APP下载