9527
暂无说说
粉丝:1
关注:2
关注

-
无线火灾报警系统的适用范围有要求吗?
发表评论: 独立式火灾探测报警器-分类、概述、应用https://b.1190119.com/article-136.htm
2024-07-04 09:36
-
消防检测报告
发表评论: 去登陆消防项目负责人账号,编辑检测方案
2022-10-15 08:47
-
关于客房楼层走廊配置的灭火器
发表评论: 旅馆的客房,灭火器配置场所的危险等级为轻危险级。放置于走道的灭火器主要是应对客房着火情况,应按轻危险级配置灭火器。此旅馆,应对公共活动用房、多功能厅、厨房的灭火器,按照严重危险级配置。
2022-07-19 09:10
-
防火间距不足的话,防火分区面积还有意义吗?
发表评论: 防火间距说的是2个单体建筑之间。防火分区是单体建筑内的防火分隔问题。现在这两个单体建筑贴邻建造了,即厂房和仓库防火间距不限,只要满足规范要求的防火间距不限的条件即可,防火分区不受影响,各是各的。
2022-06-02 14:04
-
消防应急照明灯可以用普通的灯加带3C认证的蓄电池来代替吗?
发表评论: 如楼上所说,消防应急照明和疏散指示灯具,属于强制性认证产品,不能提供强制性认证产品证书的不能充当消防应急照明及疏散指示灯具。
2022-04-01 08:54
-
疏散指示灯具是否可以安装在走道上部
发表评论: 不可以。1、不符合人的视觉习惯。2、上部容易被烟气遮挡。3、可能导致不能保持视觉连续。4、规范要求,有围护结构的应安装在墙面、柱等,1米以下位置。
2022-04-01 08:51
-
银行一楼营业厅二楼办公,是执行办公楼?
发表评论: 按照建规8.2.1条,此独立建筑不需要设置室内消火栓,但银行的营业厅属于人员密集场所,应该设置消防软管卷盘或轻便水龙。
2022-03-26 15:00
-
负二层食堂餐厅,楼梯共用问题
发表评论: 个人感觉确实支持不了。首先,感觉现场情况应该是:汽车库和食堂所在建筑A应该属于2个单体建筑,贴邻建造。共用楼梯间也应该是在同一单体建筑的不同防火分区之间。然后,公建A的食堂所在防火分区设计疏散宽度并未计算车库人员疏散需求。其次,规范满足一定条件,允许汽车库借用住宅部分的疏散楼梯,并未允许借用公共建筑楼梯。最后,即使汽车库和食堂属于同一单体建筑,食堂偏向于人员密集场所,或者就是人员密集场所,二者应该采取更为严格的分隔方式,还是不宜竖向共用疏散楼梯。
2022-03-24 15:03
1
