关于客房楼层走廊配置的灭火器

客房数>50间,在客房外的走廊布置灭火器时,按轻危险级配置还是严重危险级配置?

小钟打怪兽 | 2022-07-18 13:28
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防黄河 2022-07-18 14:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

轻。

9527 2022-07-19 09:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

旅馆的客房,灭火器配置场所的危险等级为轻危险级。放置于走道的灭火器主要是应对客房着火情况,应按轻危险级配置灭火器。此旅馆,应对公共活动用房、多功能厅、厨房的灭火器,按照严重危险级配置。