hbedsn
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
防火间距不足的话,防火分区面积还有意义吗?
发表评论: 1.防火间距不限的两个建筑物不能联通。2.如果联通就成为一个建筑,厂房和仓库是不能合建的。
2022-06-04 09:05
-
防火间距不足
发表评论: 防火墙是调整防火间距的主要措施。丙类仓库外墙都为防火墙,防火门间距不小于6m。
2022-03-15 13:05
-
厂房内的观光走道隔墙怎么处理?
发表评论: 先确定厂房的耐火等级,根据建规表“3.2.1”确定走廊两侧墙体耐火极限,再确定墙上防火窗或玻璃隔断的耐火极限。
2022-03-02 17:11
-
《火力发电厂与变电所设计防火规范》有关变电站的消防规定适用于光伏发电厂的升压站吗
发表评论: 根据《光伏变电站设计规范》第14章
2022-01-11 14:42
-
顶层大会议室将平面截断,两边一条疏散走道及各一个安全出口,走道两边的房间疏散距离满足规范袋形走道要求,这样的平面布置可行吗
发表评论: 可以
2021-12-30 14:56
-
划分防火分区楼板
发表评论: 防火分区单元楼板或屋面板应满足对应耐火等级建筑的燃烧性能和耐火极限要求。
2021-12-28 10:00
-
划分防火分区楼板
发表评论: 6.1.1 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于 1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于 0.50h 时,防火墙应高出屋面 0.5m 以上。
2021-12-28 09:51
-
厂房的安全疏散
发表评论: 单、多层丁类厂房疏散距离不限,高层丁类厂房疏散距离不超过50m。厂房的疏散距离=房间内任意一点到疏散门或楼梯间+疏散走廊。
2021-12-01 17:11
-
爆炸危险区域划分
发表评论: 3.4.12 厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于 5m,围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。
2021-11-25 15:10
-
顶层大会议室将平面截断,两边一条疏散走道及各一个安全出口,走道两边的房间疏散距离满足规范袋形走道要求,这样的平面布置可行吗
发表评论: 不合理,按疏散原则小房间不能通过大房间疏散成了单向疏散了。
2021-11-17 17:05
-
厂房内房间的安全疏散
发表评论: 配电间长度大于7m;电子设备间100m2;一般库房100m2;普通房间120m2;办公室按民用建筑处理;
2021-11-16 17:19
1
