请问稳压泵出水管是必须要软接吗?

请问稳压泵出水管是必须要软接吗?化工厂使用的消防用稳压泵

※※※_agHN | 2022-05-13 16:34
请写下您的回答回答

回答 | 2

充楞装傻 2022-05-14 16:17 2 0 [回复]

你可以准备好经常修,这东西天天启动震动,管道裂、螺丝掉、电机崩

周家斌 2022-05-14 17:53 1 0 [回复]

建筑给水排水设计标准 GB50015-2019

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

综上:要安装