消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

有稳压设施一类高层公共建筑最不利点消火栓静压应该是多少?求解答!

一类高层公共建筑,楼高55米。有配套的稳压设施,最不利点消火栓静压是0.1兆帕,请问,这个压力合格吗?规范上是不超一百米不低于0.07,请问按哪个标准?

唐晓光 | 2022-02-28 11:27
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2022-03-01 07:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

综上两个条款,当仅设高位水箱稳压时,本案例最不利点消火栓静压为不低于0.1Mpa,当高位水箱高度不够,需要设置稳压泵时,最不利点消火栓静压力大于0.15Mpa.


李勤 2026-04-07 15:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有稳压设施的不小于0.15兆帕

关闭

关闭

手机APP下载