老师;消防系统管理移交时发现消防电器柜上方设有喷淋头和下水管道,移交方解释符合设计要求,这样对吗?

胡佃磊 | 2021-11-24 19:51
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

刘丽波 2021-11-25 09:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

具体说明一下什么房间的电气柜。个人觉得,如果这个房间需要设置自喷,并且有其他水管道,电气柜的防护等级应该提高,例如满足防喷溅等。

胡佃磊   回复: 刘丽波2021-11-29 11:36

高层消防泵房

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

胡佃磊   回复: 刘丽波2021-11-29 11:42

老师你好,电器柜的防护等级提高应依据那个条款提出,请老师给予指导。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 胡佃磊2021-11-29 13:59

消水规11.0.9

  0 赞    0 踩 [回复] 举报