防火间距不限的丙类仓库灭火系统的设置

两座防火间距不限的丙类仓库,设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统时是按一座仓库的建筑面积算还是按两座仓库的面积计算?根据哪条规范?

风踪云影 | 2021-07-28 11:01
请写下您的回答回答

回答 | 1

刘丽波 2021-07-28 18:03 00 [回复]举报

依《建规》3.5.2,丙类仓库之间最小间距是6米,不能无限贴临。无限贴临的丙类仓库应视为一座建筑。