排烟防火阀280℃联锁停风机, 系统图要画哪些信号
审排烟系统图时,我看到过一根从排烟防火阀连到风机的线,旁边只写“280℃联锁”。再问阀关闭信号怎么反馈、风机停止由哪个触点确认、消防控制室显示哪一个地址,图上就没有了。
这条链路短,却最容易被画糊。它既有温度到点后的阀门自行关闭,又有阀对风机的直接联锁,还有阀和风机各自回到消防联动控制器的状态信号。三者不能压成一根“联动线”。
280℃不是一条普通联动命令
排烟防火阀平时开启,烟气温度达到280℃时自行关闭。GB 51251-2017第4.4.6条要求排烟风机在280℃时能连续工作30min,并应与风机入口处的排烟防火阀联锁,阀门关闭后风机停止运转。GB 50116-2013第4.5.5条又把动作关系写得更直接:280℃排烟防火阀关闭后,应直接联动控制风机停止。
这里的“直接”很重要。它不是先由探测器报警,再由消防联动控制器执行一条普通总线命令。系统图要把温度动作、阀关闭、风机停机、状态反馈分成四个节点。只画一条带箭头的线,审图时看不出哪一段承担直接联锁,哪一段只是信息回传。
规范没有把现场端子形式写死。直接联锁可以由阀动作触点接风机控制柜停机端,也可以经阀控箱、中间继电器或控制装置完成,具体取决于产品和柜内二次原理。设计文件必须把承担联锁的设备、端子和电源边界写出来,不能只留一个抽象箭头。
先把直接联锁线画出来
我会先画风机控制柜,再找它的联锁停机端子或停止控制回路。然后从280℃排烟防火阀的动作信号引出独立联锁线,接进这个端子。图上要标明阀门编号、风机编号、控制柜编号、端子号和联锁方向。
这条线上不要再串一个普通输入模块。输入模块适合把无源触点送进报警总线,它不承担风机的直接停机执行。如果单一停机路径变成“阀触点进模块,模块进控制器,再由控制器发总线命令”,那么控制器停机、通信中断或自动方式不对时,直接联锁就可能落空。
硬线也不是随便并接。消防控制室手动停止排烟风机另有专用控制线,280℃联锁线和人工停止线可能进入控制柜不同端子。两组线能否共用端子、谁提供中间继电器、停止后如何复位,都要看风机控制柜二次图。图上只写“接停止端”,后面仍要返工。
阀门反馈和风机反馈各占一行
GB 50116-2013第4.5.5条要求,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。GB 50166-2019第4.18.3条进一步明确,排烟风机运行时使280℃排烟防火阀关闭,风机应停止运转,控制器应分别接收排烟防火阀关闭和风机停止的动作反馈。
动作与反馈分开画
所以“阀门已经关”和“风机已经停”是两条状态。它们可以来自同一台风机控制柜附近的两组辅助触点,也可以来自不同设备,但设备表必须分成两个来源。一个输入模块接了一组阀关闭触点,不能让监控器自动推断风机也停了。
风机的启动、停止和故障状态也建议分开。GB 50116-2013第4.5.4条要求排烟风机启动、停止等动作信号反馈至消防联动控制器;故障状态是否单独上传,要结合风机控制柜能提供哪些触点。只写“风机反馈”,值班人员分不清是命令已发、风机已停,还是控制回路故障。
总线模块只接监视侧
监视侧可以按无源触点设计。以泰和安TX3201输入模块说明书V1.3为例,RET1、RET2是监视信号输入,无源节点;模块占一个总线地址,输入线远离模块的一端并联10kΩ终端电阻。它适合接收阀门关闭、风机停止这类辅助触点,不负责替代280℃直接停机链路。
一个输入地址只对应一个明确的设备状态。阀门关闭用“防火阀关闭”命名,风机停止用“排烟风机停止”命名,两个点都写来源柜号、端子号和正常状态。模块本身只能说明它收到了某个闭合或断开信号,不能替设计人员解释这个触点代表“运行”还是“停止”。
若项目采用输入/输出模块,也要继续区分输出和监视输入。总线输出可以去控制允许电动操作的阀件或控制箱接口,但280℃保护联锁不应只靠这个输出完成。设备表里“命令点”和“状态点”必须分行,别因为落在同一只模块上就合成一格。
联锁和反馈分开接
系统图最少要落六类信号
一条完整的280℃停风机链路,至少能看到六类信息。排烟防火阀280℃动作或关闭,独立联锁停风机,排烟风机启动和停止,排烟风机故障,消防控制室手动停止路径。
如果排烟系统与补风机一一对应设置,GB 51251-2017第5.2.2条还要求280℃排烟防火阀自行关闭时联锁关闭排烟风机和补风机。系统图应明确联动的是哪一组风机,不能笼统写“关闭风机”。同一防火分区内无关的风机是否停止,要按设计逻辑另核。
还要标清反馈去向。阀门关闭、风机停止是否进入同一台区域控制器,是否通过不同输入模块,图形显示装置上的名称是否与设备表一致,都要能在一条信号链上找到。只写“信号至消控室”,无法确定是显示、记录还是参与别的联动。
不要把几种控制路径并成一张“联动”
排烟阀或排烟口正常开启后启动排烟风机,是火灾排烟控制。280℃排烟防火阀关闭后停风机,是超温保护联锁。消防控制室手动停止风机,是人工控制。现场手动控制又属于设备侧操作。四件事目的不同,不能画成同一条双向箭头。
尤其不要把“排烟防火阀”和“排烟阀”混成一种设备。前者在排烟风机入口总管上,平时开启,280℃关闭后阻止高温烟火继续进入风机;常闭排烟阀或排烟口则是火灾时按防烟分区开启。设备名称、常开常闭状态和动作方向写错,后面的联动逻辑会跟着错。
六类信号逐项核
会审时沿停机方向反查
从排烟风机控制柜往回查。280℃排烟防火阀的哪组动作触点进入哪个联锁停机端子,线缆编号是什么,是否经过阀控箱或中间继电器。再查这条路径是否依赖报警总线,若依赖,就不是规范的直接联锁路径。
接着从消防控制室反查两个反馈地址。一个应能追到阀关闭触点,一个应追到风机停止触点;若表里还有风机运行和故障,就继续查它们各自的取点位置。最后把现场手动、消防控制室手动和280℃联锁三条路径放在同一张系统图里对照,确认谁也替代不了谁。
能通过这三条反查,系统图才算把280℃停风机讲完整。图纸上留下的是端子、方向和状态,不是一句“联锁停风机”的备注。
以上为排烟防火阀280℃联锁停风机的系统图信号拆分方法讨论,不构成具体项目设计结论。联锁接口、反馈触点、风机控制柜端子和手动控制路径,应以施工图、现行标准及拟供完整型号的随机技术资料为准。
资料来源:GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第4.5.4条、第4.5.5条。
资料来源:GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.4.6条、第5.2.2条。
资料来源:GB 50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》第4.18.3条。
