规范附表错误指出

火灾自动报警系统施工及验收规范附表A内错误,表格A 第一部分材料、设备进场和第四部分系统检测、验收没问题,第二部分安装与施工和第三部分系统调试搞反了,这个没人发现和勘误

JACK999 | 2026-11-02 11:36
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

沉默 2026-11-03 10:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厉害了

EHS-DL 2026-11-03 15:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

还真是,《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》附录A 火灾自动报警系统分部、分项工程划分  表A中1、4 这两部分是正确的,而2、3 这两部分是正好写反了。看了该验收标准中其它附录又都没有问题。