消防控制室的门

建筑单体首层的消防控制室,沿建筑外墙布置。它直通室外的门是否必须要用防火门?有没有规范要求,请求帮忙解释!

军A | 2026-10-11 14:50
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

阴雨天 2026-10-12 09:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要

EHS-DL 2026-10-12 09:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

直通室外可以普通门。依据是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第6.4.3条 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求。

同时注意复核一下相邻建筑防火间距、门上方有无洞口、与相邻房间开口是否≥2.0m;要保障室外是安全区域。

李勤 2026-10-12 10:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

直通室外门设置普通门就可以。规范没有要求,因为直通室外已经到安全区域。