仓库内的局部钢结构平台需要做防火保护(防火涂料)吗?

zqp326 | 2026-06-05 10:50
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2026-06-05 16:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

若该平台属于‌可移动的、非建筑固定构件‌的设备或货架(如独立的可拆卸阁楼货架),且不纳入建筑主体结构计算,则可以不做防火保护。其它应要做防火保护,一般就是防火涂料保护。

依据《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017 第3.1.1条是‌强制性条文‌,明确规定:钢结构的防火保护措施,应根据建筑的耐火等级、构件耐火极限要求等确定,确保钢构件在火灾中的耐火时间满足设计要求。    也就是说只要它是纳入建筑设计范围的钢结构承重构件,就必须按对应的耐火等级做防火保护,防火涂料是其中最常用的一种方式。


yujun500 2026-06-08 08:47  1 赞  0 踩 [回复] 举报

首先看平台是否和建筑主体连接,连一起的算建筑一部分,需要防火,其次看这个钢平台性质,除非是纯粹的搁置设备的平台,除了检修没人上去,其他需要人员操作控制或者投料等人为操作的都需要防火