排烟管道和天然气管道距离

排烟管道和天然气管道之间的距离最小保持多少,哪本规范上有明确的文字性要求?

建规我看了,只是说管道和可燃物保持150MM的距离。

吕重 | 2021-07-08 15:05
请写下您的回答回答

回答 | 1

周家斌 2026-03-19 16:52 00 [回复]举报

室内排烟管与天然气管道最小水平净距≥300mm(0.3m),交叉≥100mm;
严禁共用竖井、穿越或紧贴;
依据:GB 50028-2006(2020 版)第 10.2.23/10.2.24/10.2.27 条、GB 51251-2017 第 4.4.9 条。