各位专家老师,现在消防验收需要提供排烟风管的耐火极限完整性报告,怎么处理呢
提 交
小马 2021-07-08 12:29 0 赞 0 踩 [回复] 举报
还能怎么处理,谁做的风管找谁要耐火检测报告,一般设置在吊顶内要不低于0.5h,没吊顶的不低于1h。如果没办法提供就在做个防火包裹= =
吴健 回复: 小马2021-07-20 10:30
如果图纸设计外裹5cm岩棉,是否按照设计施工即可,不需要提供报告?
0 赞 0 踩 [回复] 举报
小马 回复: 吴健2021-07-22 09:48
可是您不要忽略了,岩棉板他也是有耐火检测的报告的= = 今年似乎对风管防火这块要求的严了
吴健 回复: 小马2021-08-02 10:23
谢谢
关闭
如果图纸设计外裹5cm岩棉,是否按照设计施工即可,不需要提供报告?