气体灭火系统电磁阀动作后指示灯熄灭

气体灭火系统电磁阀动作后指示灯熄灭

呢喃 | 2026-04-25 12:00
请写下您的回答回答

回答 | 4

佑与宇 2026-04-27 08:45 00 [回复]举报

电磁阀动作后指示灯熄灭,通常意味着控制回路断电或反馈信号丢失

仓鼠 2026-04-27 08:57 00 [回复]举报

会熄灭的是电流脉冲模式电流维持十来秒就会中断电磁阀已开启,还有一种模式是电平模式电流会一直维持所以灯是一直亮着的此时电磁阀也是开启状态,关键的是电磁阀已经启动保证能正常启动喷气即可

EHS-DL 2026-04-27 10:11 00 [回复]举报

这里面说的“指示灯”是放气指示灯么?放气指示灯应该保持点亮或闪烁状态‌,直至手动复位。如果它熄灭了,应该是系统未能正确反馈灭火剂释放状态。

李勤 2026-04-27 17:29 00 [回复]举报

电磁阀是脉冲信号,打开电磁阀针头后,电信号停止,是否启动成功通过集流管上压力反馈装置(启动气体顶开),反馈到气体主机。因为气体主机后期还要给声光、警铃、喷洒指示灯供电,如果持续给电磁阀供电会造成拉低电压。