各位老师,消防管穿越楼板墙体,管间空隙单单用防火泥来填实可以吗?

玉米_amTC | 2026-04-15 16:08
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

阴雨天 2026-04-16 09:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

穿墙可以楼板不行

沉默 2026-04-16 10:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以

佑与宇 2026-04-16 10:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

多数情况下不行,尤其在涉及防火分隔的部位。
单纯用防火泥填缝,通常难以满足现行规范的完整封堵要求。

仓鼠 2026-04-16 11:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不低于楼板耐火极限的无机、有机防火封堵材料都行,防火泥有一级>3.0h,二级2.0,三级1.0,你的建筑等级是一级耐火等级的至少用二级防火泥,二级的耐火等级可以用三级防火泥

李勤 2026-04-16 11:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应满足相应楼板的耐火等级

EHS-DL 2026-04-16 12:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火泥虽为“不燃材料”,但其‌物理特性为柔性、可塑、无承重能力‌,在高温下易软化、塌陷,无法阻止火焰穿透或烟气扩散,所以防火泥一般作为辅助密封材料‌,得与‌防火板、阻火圈、防火包或无机堵料‌等构成‌复合封堵系统‌,方能满足耐火极限与结构稳定性要求。

周家斌 2026-04-18 15:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,