与室外疏散楼梯相邻的外墙耐火极限又该如何确定

与室外疏散楼梯相邻的外墙耐火极限又该如何确定,耐火极限要求多少?

半夏微凉 | 2026-04-14 16:14
请写下您的回答回答

回答 | 4

周家斌 2026-04-15 08:57 00 [回复]举报

根据《建筑设计防火规范》相关规定,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于 1.h;当采用难燃性墙体时,不应低于 0.50h。

李勤 2026-04-15 09:27 00 [回复]举报

墙体保持原有耐火极限

佑与宇 2026-04-15 11:25 00 [回复]举报

与室外疏散楼梯相邻外墙的耐火极限,主要依据《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)体系,按其“所在建筑外墙”的属性来确定

yujun500 2026-04-17 17:08 00 [回复]举报

从现在规范角度,这个确实存在问题,从规范文字角度,室外楼梯贴临的建筑外墙只要满足外墙的耐火极限即可,但是有些厂房外墙要求很低只有0.5H,甚至最低只要求不燃不要求耐火极限。这样实际上室外楼梯附近室内出现火灾时对室外疏散楼梯会有很大的安全隐患。个人认为,这种情况应按楼梯间内隔墙要求耐火极限2H,实际工程中,审图有提2H的有要求1H的,也有最低按标准非承重外墙0.5H(不允许按特例降低标准)