请教各位老师:

问题1: 现有甲类仓库730平方 +车间1160平方。 仓库一直当生产车间使用。  由于公司产品及材料都没达到甲类管理要求。所以想降级申请。不知道需要什么手续?

问题2: 如何做甲乙丙丁材料/产品的等级验证? 在哪里验证?

问题3: 如果降级变更涉及到消防整改,需要达到什么等级,分别需要些什么配置?




同时也请有这类资质的公司与我联系。坐标:广东清远

凉爽 | 2026-04-07 16:37
请写下您的回答回答

回答 | 4

仓鼠 2026-04-08 13:52 00 [回复]举报

自己先看规范自己的厂有没有涉及甲乙类啊还是只是丙类啊,GB50016的3.1基本上列举了大部分分类了

甲乙的降不降基本都一样都是有爆炸危险性的没啥意义,如果到丙类这单层2层的你这面积改的东西也没几样,关键是不单单只是看材料产品没到甲,如果涉及的工业工序涉及到甲乙的话也属于甲乙类厂房。 如果确认了能到丙类就咨询当地监督站啊,现在这方面不监督站或者住建方面在管嘛,变更使用用途基本都要作整改的,找相关设计单位也行。

凉爽   回复: 仓鼠2026-04-09 17:16

谢谢指教! 

 危险等级有了解。  那么平时要如何证明这个等级。总不能自己说了算吧? 是依据供应商的MSDS ,还是说第三方检测 ?

甲乙丙丁厂房,危险不同,政府的管理力度也不同。。(现有的甲类仓库实际当丙类车间在用,在生产丙产的产品)所以想趁政府没发威之前,将手续办好。

0    0 [回复]举报

仓鼠   回复: 凉爽2026-04-09 17:46

最好的是找具备易燃物质类鉴定和化工产品类鉴定资质的设计单位咨询,总之到时你也要做特殊工程消防设计变更的也要找设计单位的,他们也更懂相关变更流程的

0    0 [回复]举报

yujun500 2026-04-09 09:06 00 [回复]举报

1、生产工艺火灾危险性的认定,一般是设计根据规范确定,有些界定不清的时候应根据设计图纸(新建或改造都需要图纸报审)和甲方生产工艺流程到消防审核部门确认火灾危险性

2、火灾危险性的确定不是甲方提供资料验证,见第一条,甲方需要提供的是完整的工艺流程

3、你说的所谓整改,实际上厂房性质改变,属于建筑改造(哪怕实际不需要改动什么设施),应找有资质设计院正式出改造图纸,报消防审查、验收。至于现场消防设施需要改变什么东西都以改造图纸为准