外侧穿孔铝板穿孔率对防烟面积的影响

请教一下各地对外窗外侧穿孔铝板穿孔率的计算要求?需要折减吗?按什么折减?

zqp326 | 2026-04-03 23:23
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

仓鼠 2026-04-07 11:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自然排烟窗计算的面积为有效面积而非洞口面积,比如百叶窗一般有效面积为0.6-0.8来取值厂家或者设计没有提供具体计算方法就按保守0.6计算,所以该铝板圆孔会对窗口排烟有效面积有影响,如果圆孔遮挡严重基本验收不会通过,因为你这个不仅是遮挡排烟窗还可能遮挡了救援窗口,一般这种情况是不允许遮挡的