自然排烟窗面积计算

排烟窗一半在储烟仓内,一半在储烟仓一下,如何计算排烟窗面积

凉风有信 | 2026-04-03 12:00
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

红色ID 2026-04-04 23:26  1 赞  0 踩 [回复] 举报

在储烟仓内的部分才能计为有效的排烟面积,其他部分不算

周家斌 2026-04-06 11:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

只计算储烟仓内的那一半面积,储烟仓以下部分完全不计入有效排烟面积。

佑与宇 2026-04-07 08:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

只计储烟仓内的部分,储烟仓以下的部分无效。不能简单按整窗面积的 50% 估算,必须进行几何切割计算

EHS-DL 2026-04-07 09:04  1 赞  0 踩 [回复] 举报

仅储烟仓内的部分面积可计入有效排烟面积‌,储烟仓外部分‌严禁计入‌。《建筑防烟排烟系统技术标准图示》(15K606)明确标注:‌排烟窗有效面积边界必须与储烟仓底面重合‌,跨越部分视为“无效开口”。

李勤 2026-04-07 12:21  1 赞  0 踩 [回复] 举报

只计算储烟仓内的有效面积