消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

水泵接合器的设置位置

一个多层民用建筑,设有自动喷水灭火系统。水泵接合器设在30米外的地下消防水泵房,这样的设计符合规范吗?个人感觉这么长的供水距离消防车自带消防泵的压力和流量能满足需要吗?

老刘头 | 2026-04-03 08:57
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

EHS-DL 2026-04-03 11:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该不合规吧。水泵接合器为‌地上式或地下式(进水口距井盖≤0.4m),规范里没有见到放在“地下消防水泵房里”。

李勤 2026-04-03 11:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

周家斌 2026-04-06 11:17  1 赞  0 踩 [回复] 举报

水泵接合器必须在室外,设在地下消防水泵房内 、无法使用、必须改到室外。

沉默 2026-04-07 10:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

怎么停车,怎么接,不合理

仓鼠 2026-04-07 14:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水泵接合器是给消防车往系统内注水用的,你设置在地下水泵房里面就无法使用了


关闭

关闭

手机APP下载