关于该900㎡多功能场所定性的问题

针对该900㎡多功能场所的消防规范适用问题,结合场所实际情况及我省此前电竞酒店类场所的答疑原则,整理如下:
一、场所基本情况
  该场所总建筑面积约900㎡,功能分区为:80㎡的30人剧场区域,其余为展厅、零售区域,上下2层,2层有一间约100㎡的办公室,其余都在1层,2层办公室仅有一处安全出口;建筑主体为混凝土结构,木质楼板、吊顶等为装饰性构造且已涂刷防火涂料,已按要求对剧场区域与其他区域设置防火门分隔,配备消控室、喷淋、消火栓、自动报警系统,剧场区域设有直通室外出口。
二、参考依据
  我省此前针对电竞酒店的消防规范适用明确判定原则:以特定功能区域的占比为核心依据——若电脑数超3台的房间占总房间数>30%,按歌舞娱乐放映游艺场所(网吧类)要求执行;若该占比≤30%,可按旅馆建筑要求执行。
三、本场所规范适用判定
  结合上述原则,对该场所的剧场区域(属于歌舞娱乐放映游艺场所范畴内的“放映类”功能区域)占比进行分析:
剧场区域面积为80㎡,占场所总建筑面积的比例约为8.9%,远低于30%的判定阈值。
据此,该场所是否按歌舞娱乐放映游艺场所的规范要求执行?如果作为歌舞娱乐场所二楼办公区域是否可以使用?还有如何理解同一建筑内的不同使用功能区域之间应进行防火分隔,是不是所有区域(包括办公区域)都要单独防火分区、分隔?

kdsowe | 2026-01-26 15:17
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

kdsowe 2026-01-26 15:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

补充下,该场所百分之50采用木质结构,其余采用混泥土搭建,这种符合规范吗?

EHS-DL   回复: kdsowe2026-01-26 16:52

木结构与混凝土结构水平组合建造时,应用防火墙进行分隔。木结构建筑(或混合结构中的木构部分)作为四级耐火等级建筑,‌单个防火分区的最大允许建筑面积(≤600㎡)且需从严控制‌。办公室若仅有一个安全出口,则需通过‌公共疏散走道‌直通安全出口,且走道不得穿越其他功能区。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

yujun500   回复: kdsowe2026-01-26 17:01

你这房子50%木结构,应该考虑要满足防火规范对木结构建筑的要求,你建筑性质应该算综合商业,建规明确商店建筑木结构只能一层,你的情况已经突破这个限制,比较复杂,可能需要走专家论证的路

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

kdsowe   回复: yujun5002026-01-28 16:54

好的,感谢。已明确二楼不得使用,只能使用一层,且防火涂料已上。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

kdsowe   回复: EHS-DL2026-01-28 16:55

好的,感谢。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

重庆消防 2026-01-28 14:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这栋建筑存在比较棘手的问题有:1.二层只有1部疏散楼梯;2.商店只能采用单层木结构建筑。

kdsowe   回复: 重庆消防2026-01-28 17:01

是的,让二楼废除使用,顶棚装修材料部分是楼板是不是必须要达到A级?防火涂料是不是无法达到要求呢?GB50016-2018 款:5.4.7剧场、电影院、礼堂宜设置在耐火等级不低于二级的建筑内;当设置在三级耐火等级建筑内时,不应超过 2 层,室内装修设计规范又说顶棚应采用A级材料,这种冲突的情况如何解决呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报