本建筑为5.2万平方米的丙类2项(生产瓦楞纸)厂房,其中4000平方米是中间仓库(丙类),中间仓库与车间之间采用防火墙和甲级防火门分隔。中间仓库只有一层,但层高有39米。车间共4层,建筑消防高度为31.90米。请问下:车间楼梯间是否可设置封闭楼梯间不设置防烟楼梯间?电梯只设置客梯和货梯,不设置消防电梯是否可行?

涂涂工 | 2025-10-11 16:22
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

石老先生 2025-10-12 15:43  1 赞  1 踩 [回复] 举报

可以采用封闭楼梯间,可以不设消防电梯

老李不老 2025-10-13 11:39  2 赞  0 踩 [回复] 举报

除非厂房部分任一层人数均不超过10人,否则应设置防烟楼梯间。详《建筑设计防火规范》3.7.6;

消防电梯也应设置。详《建筑设计防火规范》3.7.6及条文说明;

yujun500 2025-10-14 11:03  1 赞  0 踩 [回复] 举报

虽然超过32米部分是单层仓库,但是中间仓库属于建筑一部分,整个建筑定性应为超过32米的高层厂房