消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可否采用机械三通,有什么依据。

张喜祥 | 2025-10-05 18:00
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

红色ID 2025-10-08 09:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >12.3.12-6配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通

打工人1号 2025-10-08 14:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以用机械三通,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》

小唐12321 2025-10-09 09:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没说不可以就是可以,规范只是说立管与配水管。