《消防设施通用规范》中任一排烟防火阀动作后都要停风机
一、以前,只有排烟风机入口处的排烟防火阀动作后才会停风机;当《消防设施通用规范》实施后,任一排烟防火阀动作后都要停风机
二、由此会带来一个问题,当一套排烟系统保护多个防烟分区时,只要有一个防烟分区的排烟防火阀动作,排烟风机停止,则所有防烟分区都不再排烟,很显然这是不合理的。
三、当一套排烟系统保护多个防烟分区时,合理的控制逻辑应如下:1、排烟风机入口处的排烟防火阀动作后,排烟风机应停止。2、当其中一个防烟分区排烟时,该防烟分区排烟防火阀动作后,排烟风机应停止;当火灾蔓延至其他防烟分区时,排烟风机应能再次启动。3、当其中两个或两个以上防烟分区排烟时,其中一个防烟分区的排烟防火阀动作后,排烟风机不应停止,只有这几个防烟分区的排烟防火阀都动作后,排烟风机才会停止
以上三点说法是否成立, 《消防设施通用规范》在编著的时候是否这样考虑的