消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问消防水泵设计工作压力可以直接用水泵扬程除以100估算吗?

图纸没直接给出设计工作压力,只给了水泵的扬程137m,可以直接用扬程除以100估算得出1.37MPa的设计工作压力吗。然后根据“消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa”的要求,出水管的压力表的量程应大于2.74MPa。

卑微打工仔 | 2025-09-25 08:26
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2025-09-25 09:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以这样估算,只是习惯上的估算。

EHS-DL 2025-09-25 09:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

计算思路是基本正确的。压力表量程应选择再稍大一些的。

消防网友68723 2025-09-25 09:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:
    1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
    2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;
    3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;
    4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

关闭

关闭

手机APP下载