消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【图】关于柴油发电机火灾感温电缆敷设的问题

请问各位老师,使用水喷雾灭火系统保护柴油发电机,但是火灾线型感温电缆沿着水喷雾灭火系统管道进行敷设,未在设备本体上缠绕,请问是否合理,依据是什么,谢谢

消防小萌新 | 2025-09-18 09:56
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

懒得说 2025-09-18 14:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

肯定应该在被保护设备上敷设

消防小萌新   回复: 懒得说2025-10-29 14:43

柴发使用时外表温度过高,容易误动作啊

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友68723 2025-09-19 09:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.3.8 线型感温火灾探测器的安装应符合下列规定:
    1 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间的水平距离不宜大于5m,探测器至墙壁距离宜为1.0m~1.5m;
    2 在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式布置,在各种皮带输送装置上敷设时,宜敷设在装置的过热点附近;
    3 探测器敏感部件应采用产品配套的固定装置固定,固定装置的间距不宜大于2m;
    4 缆式线型感温火灾探测器的敏感部件应采用连续无接头方式安装,如确需中间接线,应采用专用接线盒连接,敏感部件安装敷设时应避免重力挤压冲击,不应硬性折弯、扭转,探测器的弯曲半径宜大于0.2m;
    5 分布式线型光纤感温火灾探测器的感温光纤不应打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于50mm,每个光通道配接的感温光纤的始端及末端应各设置不小于8m的余量段,感温光纤穿越相邻的报警区域时,两侧应分别设置不小8m的余量段;
    6 光栅光纤线型感温火灾探测器的信号处理单元安装位置不应受强光直射,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m。

李勤 2025-09-22 17:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防小萌新   回复: 李勤2025-10-29 14:45

该水喷雾系统保护的是柴油发电机,柴发使用过程中本体会产生高温,感温电缆容易误动作,如不在表面敷设的话有没有规范参考,如果采用接触式敷设的话如何敷设

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-04-03 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013》6.2.16 线型感温火灾探测器的设置应符合下列规定:      1 探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置;在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置的过热点附近。

容易误动作是否是线型感温火灾探测器选型不对。

关闭

关闭

手机APP下载