消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

余压阀的选型计算

发布于:2021-06-10 16:15

                余压阀的选型计算


一、余压阀的布置

 

二、余压阀选型参数

 

三、余压阀计算方法汇总

1、华电源计算软件

 

其中泄压阀泄压风量公式L1/N1-L2/N2=24192/3-0.827×0.0276×power(6,0.5)×1.25×3600=7812.4m3/h,符号意义参考《烟规》。

2、2019年注册公用设备工程师(暖通空调)案例上午考试真题

3、《实用供热空调设计手册》(第二版)陆耀庆

 

 

 

 

本文对最后设29个800×500余压阀存有异议。楼梯间余压阀总面积应为0.41m2。每个面积应为0.41/29=0.014 m2。

四、总结计算公式

F=(Lv-Ly)/(3600×6.41)此公式来源《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调.动力》(2009)第72页 公式4.10.10。

依余压阀选型参数仅需要计算出Lv-Ly即可。

其中:Lv为加压送风量。即《烟规》3.4.5中的数据。

楼梯间取Lj;前室取Ls/3或Ls/2;避难间取加压送风量。对于按《烟规》表3.4.2选取的风量,可以简化计算,取表中数值代表Lv。

Ly= 说明: C:UsersASUSVI~1AppDataLocalTempksohtml17524wps5.jpg 3600    m3/h

A为门、窗缝隙的总有效漏风面积,门缝宽度:0.002-0.004m;电梯门0.005-0.006m。

依《烟规》3.4.4-3当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。最大允许压力差应由本标准第3.4.9条计算确定。

3.4.9 疏散门的最大允许压力差应按下列公式计算:

P =2( F′-Fdc )( Wm - dm ) / ( Wm×Am )   (3.4.9-1)

Fdc = M / ( Wm - dm )                  (3.4.9-2)

式中:P——疏散门的最大允许压力差(Pa);

    F′——门的总推力(N),一般取110N;

    Fdc——门把手处克服闭门器所需的力 (N);

    Wm——单扇门的宽度(m);

    Am——门的面积(㎡);

    dm——门的把手到门闩的距离(m);

    M——闭门器的开启力矩(N•m)。

即Ly中的△P应取《烟规》3.4.9的计算值。

五、计算案例

以下图为例,假设楼梯间及合用前室的门宽为1.6m,高为2m;电梯门宽为1.6m,高为2m。按16层,建筑高度48m。楼梯间与合用前室压力均泄向走道。合用前室的余压值取30Pa;楼梯间的余压值取40Pa。为简化计算,不考虑电梯缝隙。

 

查《烟规》表3.4.2-4,风量:楼梯间取27500m3/h;合用前室取25800 m3/h。

合用前室Lv=25800/3=8600 m3/h;合用前室缝隙宽度=0.003×(1.6×2+2×3)=0.0276m2,则前室的

Ly=0.827×0.0276×power(30,0.5) ×1.25×3600=563 m3/h;Lv-Ly=8600-563=8037m3/h。查07K120第71页,应选自垂百叶式余压阀序号7,规格为1197×815。

假设整个楼梯间设置一处余压阀,Lv=27500m3/h,楼梯间缝隙宽度=0.002×(1.6×2+2×3)×16=0.2944m2,则楼梯间的Ly=0.827×0.2944×power(40,0.5) ×1.25×3600=6928 m3/h;Lv-Ly=27500-6928=20572m3/h。查07K120第71页,应选自垂百叶式余压阀序号9,规格为1597×1215。尺寸过大,为了减小尺寸可以考虑多设几个余压阀,假设设置8处,每处的选型风量为20572/8=2572 m3/h,查07K120第71页,应选自垂百叶式余压阀序号3,规格为497×415。

六、总结

无论是风速法,还是压差法,计算的风量均不是计算空间实际的送风量。以注册公用设备工程师(暖通空调)案例考试真题推测,余压阀排出风量=总送风量-关门时两侧保持一定压力差的风量。此参数用来进行余压阀选型。计算案例中合用前室的余压阀尺寸过大,很多前室没有合适的位置对着走道开出这么大的洞口,加压送风系统采用余压阀泄压很难实现,所以实际工程中做法如下:在前室或楼梯间设置余压传感器,控制加压送风机出口处的旁通泄压阀,来调整楼梯间或前室的余压值。有关余压传感器的做法详见国标图示15K606和20K607相关内容。

以上内容为个人学习心得,愿与同行技术交流,如有不同观点,欢迎大家留言评论!若有侵权内容,请通知作者删除。



请写下您的评论评论

评论 | 共2个

暖 2022-04-30 18:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范中规定系统余压值超过最大允许压差才需要泄压,是否应先计算后再进行余压阀设计,而非一味都设计

刘丽波   回复: 暖2022-05-01 12:40

是的,是需要计算的。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波 消防设计
本人2002年毕业于哈尔滨工业大学建筑环境与设备专业,之后在施工单位做了近两年的水暖技术工作。离开施工单位以后,至今一直在设计院从事供暖通风空调与给排水专业的设计工作,主要以民用为主,最高做过150米的超高层建筑的水暖专业的设计与指导工作。2013年通过注册公用设备师(暖通空调)考试,2018年通过一级注册消防工程师考试。近几年,潜心研究消防专业各类规范、图示等。

最新资讯

共20 篇
推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载