消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于地下走道排烟量

建筑面积大于200,无窗房间面积小于50的地下一层,计算排烟量时应该按照以下哪种方案呢?

1)无窗房间与内走道划分一个防烟分区,排烟量=(走道面积+所有无窗房间面积)*60,且不小于15000

2)无窗房间与内走道分别划分防烟分区,排烟量=(走道面积+最大无窗房间面积)*60,且不小于15000

3)无窗房间按走道排烟,排烟量=走道面积*60,且不小于13000

豆子 | 2021-05-11 16:42
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

刘丽波 2021-05-11 17:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如地下房间不是歌舞娱乐场所,在走道设机械排烟即可,不管走道长度是否超过20米,按走道防烟分区计算。如地下为歌舞娱乐场所,在走道设置排烟,风量从13000,15000,20000各地要求不同。

关闭

关闭

手机APP下载