消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

预作用系统的联动控制方式

GB50116  4.2.2 预作用系统的联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号。是应该在满足两只及以上独立的感烟火灾探测器的前提下,再满足一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮;还是两种方式都可以,如果两种方式都可以,是不是预作用系统就相当于在手动控制。

18242099864 | 2025-03-04 12:15
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

jinyanwu 2025-03-04 16:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

1、同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号;可以作为触发信号。这是两个或以上的报警信号;

2、或者一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号;可以作为触发信号。手报按钮相当于一个报警信号;

3、手动控制可以不需要探测器的参与;

18242099864   回复: jinyanwu2025-03-05 11:28

您好,如果我们的预作用系统的联动信号只保留一个火灾探测设备和一个手报,这种是否符合要求,其他任何报警信号都不联动,是否符合规范,如果只有保留此种控制方式,是否可以理解为,预作用系统就变成了手动远程控制,而不是自动控制。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默   回复: 182420998642025-03-06 15:56

可以,最好保证消控远程能启动

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu   回复: 182420998642025-03-07 15:50

个人意见,仅供参考:

应该可以。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载