消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

变电站消防用水量计算

变电站消防用水量计算,变电站室外消火栓用水量15L/S,室内消火栓用水量10L/S,主变水喷雾用水量120L/S。规范要求,变电站同一时间按一起火灾计算,那么我是不是可以理解为,建筑物发生火灾时,消防用水量为室内消火栓与室外消火栓,15+10=25L/S。主变发生火灾时,消防用水量为水喷雾与室外消火栓,120+15=135L/S。以上两者取大值。

还是升压站消防用水量应该为水喷雾加室内消火栓加室外消火栓,120+15+10=145L/S。

望专家指点!!!

老猫 | 2021-04-25 09:40
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友17504 2021-06-06 11:14  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我也是电力设计院的,我认为你算的方法对。

老猫   回复: 消防网友175042021-06-09 11:19

谢谢回复,另外还有一个问题请教,主变水喷雾系统响应时间规范要求60S,这个该如计算呢?我现在雨淋阀距离变压器200m,我该如何确定响应时间?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载