一层直通室外的门上部能否作为自然排烟口

一层商业门面有一个或多个直通室外的门,门的上部在储烟仓内,能否作为自然排烟口?

小牛 | 2021-04-16 19:03
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

刘丽波 2021-04-17 08:26  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,储烟仓范围内的可开启部分,只要火灾时能开启都可以。有个别地方标准不允许。

殇~~ 2021-04-17 11:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

处于储烟仓内的面积可以算作


查规范 2021-11-10 22:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

为何有些地方不允许呢?  有没有权威答复?   规范上面写外墙上的窗(口)都可以作为自然排烟使用。


但是有些人提出,说疏散门属于逃生用的,用来排烟就和那条 疏散口要和排烟口距离1.5m有冲突了。


大家怎么看?

消消网友   回复: 查规范2022-03-24 16:27

这个1.5m说的是机械排烟口,对自然排烟口没有规定。

  2 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-08-13 11:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,但门的开启高度要在储烟仓内

带着痛的微笑   回复: 李勤2026-05-09 16:06

这个在规范那个条款中有比较明确的说明

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤   回复: 带着痛的微笑2026-05-09 17:23

  0 赞    0 踩 [回复] 举报