消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

养老中心避难间可以设置在疏散楼梯对面房间吗?

大于三千平的养老服务中心的避难间设问题:1,避难间可以设置在疏散楼梯对面房间吗,中间隔着走廊;2,自然通风的避难间必须设计两个方向的可开启窗户吗?3,避难间是否必须有直接开向疏散楼梯或前室的疏散门?

pengfee230 | 2024-11-29 15:19
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

jinyanwu 2024-11-29 17:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1)根据通规,应该可以设置在对面:

2)根据下述第五款,没有必须设置两个方向可开启外窗的要求:

3)根据建规,可以利用前室,不是必须有:

pengfee230   回复: jinyanwu2024-12-02 16:42

谢谢您的回答,可是根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》第3.2.3条规定:采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡。这该怎么理解?是不是如果是机械排风的话,对窗没有要求,自然排风的话需要满足这条规定?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu   回复: pengfee2302024-12-06 14:34

自然通风的话效果不会很好,所以需要不同方向来增加效果;

对于机械通风,属于强制通风,朝那个方向都可以。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载