消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

高位消防水箱间的门

高位消防水箱间的门应该设设成什么级的门,规范没有明文规定

田磊 | 2021-04-05 22:31
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

牛疼 2021-04-06 08:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建规6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。     设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。     通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门

周家斌 2022-05-09 13:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水箱间无其他电气设备时,只要求安全防护和防冻措施的要求,

关闭

关闭

手机APP下载