采用临时用电能不能进行竣工验收消防检测?

发布于:2024-09-19 16:48

1.住建部-消防问题咨询回复

问:在消防验收中,会涉及到配电室未施工完成,项目采用临时电替代正式电进行电气部分,请问,消防验收过程中,如果未通正式电的情况下,可否用临时电替代正式电进行验收过程中的联动测试?


回复:《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住房和城乡建设部令第51号,2020年6月1日起施行)第二十七条明确,建设单位组织竣工验收,应当对建设工程是否完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容、消防设施性能和系统功能联调联试等内容是否检测合格完成查验。经查验不符合前款规定的建设工程,建设单位不得编制工程竣工验收报告。


2.《厦门市建设局关于加强建设工程竣工验收消防设施检测技术服务行为监管的通知》

消防设施检测技术服务“十禁”情形


消防检测机构在建设工程存在如下十种情形时仍出具检测合格意见:
  一、未通正式水电;

       二、消防车道未贯通、登高救援场地未设置;
  三、防火墙、防火门不完善;
  四、安全出口数量不足;
  五、消防水池、高位水箱容积不足;
  六、消火栓系统、喷淋系统等灭火系统未通水;
  七、通风管道耐火极限不满足要求;
  八、防排烟风机无法正常启动;
  九、火灾自动报警系统不响应;
  十、柴油发电机无法正常投用。


请写下您的评论评论

评论 | 共1个

阿宸宸宸宸OK 2024-09-21 18:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要一级符合的建筑物,使用临时电可以通过验收?