各位置的280度排烟阀是 要 输入反馈,输出,还是同时 输入输出?


如上图所示,排风管从风井出来,分别伸到2个防烟分区,设有FDH 防烟防火 阀,   穿过隔墙还是烟区处也设FDH,  分别如图123位置,  疑问,请问 123处 FDH,   问题1: 为什么2处没有模块??2处不需反馈信号 吗?                      问题2:  1  3 处FDH 只是反馈信号模块就行了吗?   问题3:  风井处的  FDH是要什么模块?                         问题4:   如果按新规范,123分别的要什么模块?

答复请分开按问题1  2  3  4 分别回答,思路清晰,以免不清楚。谢谢各位先




















知耻也要问 | 2024-09-11 16:10
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

潘天坤 2024-09-12 08:54  2 赞  0 踩 [回复] 举报

先不考虑图纸是否完善,下面我做一些分析,不一定对就是了(建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准。下面为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑)


从代号开始讨论:FDH为公称动作温度为280℃的排烟防火阀,没带S说明没有“阀体动作反馈信号功能”



风机入口处的排烟防火阀要具备关闭后能够关闭排烟风机及动作信号反馈至消防联动控制器的功能,所以此处需要设置控制线路和输入模块(信号反馈功能)



消防控制设备应显示排烟系统的阀门等设施的启闭状态,也就是说所有排烟防火阀(一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上、穿越防火分区处、穿越重要区域或者楼板处、风机入口处)的启闭状态信号都要反馈至消防报警主机,需要设置输入模块

爱的很发达   回复: 潘天坤2024-09-12 15:05

请问下你这个续表A阀门代号是什么资料上的?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 爱的很发达2024-09-12 15:49

暖通空调制图标准 GB/T50114-2010附录A的续表

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

爱的很发达   回复: 潘天坤2024-09-12 17:08

好的,谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报