消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

手报设置疑问

目前有一个大空间,四面墙中间大空间、无柱子。如果设置才能满足从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于 30m,设置在地上也行。设置几个突出的手报桩很难看。求助

消防网友16220 | 2024-08-24 10:04
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

LHH2737 2024-08-24 10:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设在在四面墙上就行,总不能两面墙之间的间距有大于60m吧

安洪全 2024-08-26 14:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能安装在地面上,距地面1.3-1.5米高


火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019

晴天1+1 2024-08-26 16:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于特殊情况可遵循消防设计文件规定,并取得验收备案文件。并不是任何情况都不可以超出法规规定,但要有正规流程。如你单位未执行消防验收程序,在发生事故时有极大可能承担事故责任。

关闭

关闭

手机APP下载