关于长度超过20米的疏散走道一定要射机械排烟吗

一栋18.3米的宿舍楼,其中疏散走道超过了20米,请问一定需要设置机械排烟吗?如果不需要,有没有依据?

消防小方 | 2024-08-20 11:23
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

LHH2737 2024-08-20 15:55  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范是说必须设排烟,排烟分为自然排烟和机械排烟两种,不是必须设置机械排烟,你这种情况宜采用自然排烟,自然排烟无法满足规范要求时才会考虑机械排烟

GB 55037-2022第8.2.2:

除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:

建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。

潘天坤 2024-08-28 15:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

民用建筑的疏散走道,大于20米需要设置排烟设施

排烟设施分为自然排烟和机械排烟,符合要求即可