消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于防烟楼梯间前室能否不设置防烟设施的疑问

看到一个前室不设置防烟设施的特例,但是没找到依据,下面这条有规范出处吗?烦请大佬指导指导

除特例以外的防烟楼梯间和前室均应设置防烟设施。 【特例1】同时满足以下条件的防烟楼梯间前室可不设置防烟设施: ①建筑类别:建筑高度小于或等于50m的公共建筑、厂房和仓库等工业建筑;建筑高度小于或等于100m的住宅建筑; ②前室类别:独立前室; ③通向独立前室的疏散出口只有1个(包括单扇门和多扇门的疏散出口 ) ; ④防烟楼梯间设置机械防烟设施,且符合相关余压值要求。

夏叶 | 2024-08-19 17:29
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

LHH2737 2024-08-20 10:09  1 赞  0 踩 [回复] 举报

GB 51251-2017第3.1.5条: 

 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:


1 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。

潘天坤 2024-09-12 13:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

楼上已经有标注出处了,这边补充下:计算章节的表3.4.2-3也有提到前室不送风的情况



关闭

关闭

手机APP下载