电动挡烟垂壁长度
我想问一下,现在一个电动挡烟垂壁生产最长能做多长?我听有人说最长只能4m,长了就要2个拼接。说电气不让做那么长的。不知道有没有这个规定。出自哪里?
南明离火 2024-04-22 15:29
0 赞
0 踩 [回复] 举报
挡烟垂壁 XF533-2012 >5.1.3.2 采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm;采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。