独立建造的四层员工宿舍楼梯间可以设置成敞开楼梯间吗

独立建造的四层员工宿舍楼梯间可以设置成敞开楼梯间吗

龙语 | 2024-04-18 12:12
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

安洪全 2024-04-19 09:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为不可以。

建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.4.5 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间:    

1 建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑;    

2 多层医疗建筑、旅馆建筑、老年人照料设施及类似使用功能的建筑;    

3 设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑;    

4 多层商店建筑、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;    

5 6层及6层以上的其他多层公共建筑。



但是如果“建筑中与敞开式外廊连通的楼梯间具有较好的通风条件,能防止烟气进入或在楼梯间内积聚,此类楼梯间可以不采用封闭楼梯间。“

消防网友68723 2024-04-19 10:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016,5.2.1 除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,宿舍建筑应采用封闭楼梯间。当建筑高度大于32m时应采用防烟楼梯间。

南明离火 2024-04-19 14:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以

看错了 ,可以设置敞开楼梯间的前提是有敞开式外廊

刘园园 2024-04-19 17:03  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以

《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016   5.2.1 除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,宿舍建筑应采用封闭楼梯间。当建筑高度大于32m时应采用防烟楼梯间。

星星001   回复: 刘园园2026-04-13 10:11

首先他没有到6层  就不在这条的范围内。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

许道彬 2026-02-01 11:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

独立建造的四层办公楼楼梯间可以设置成敞开楼梯间吗