消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请教:地下楼梯间是否可以在首层采用扩大楼梯间或者前室?

建规6.4.4中要求地下楼梯间在首层直通室外。是否就是说不能按照5.5.17中规定采用首层扩大楼梯间或者前室通往室外了?

谢谢各位答疑解惑

Footman | 2024-02-26 15:49
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友68723 2024-02-27 14:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看6.4.4条文解释:对于楼梯间在地下层与地上层连接处,如不进行有效分隔,容易造成地下楼层的火灾蔓延到建筑的地上部分。因此,为防止烟气和火焰蔓延到建筑的上部楼层,同时避免建筑上部的疏散人员误入地下楼层,要求在首层楼梯间通向地下室、半地下室的入口处采用防火分隔构件将地上部分的疏散楼梯与地下、半地下部分的疏散楼梯分隔开,并设置明显的疏散指示标志。当地上、地下楼梯间确因条件限制难以直通室外时,可以在首层通过与地上疏散楼梯共用的门厅直通室外。


Footman   回复: 消防网友687232024-03-08 17:59

谢谢回答。还有这个条文是强条,不具备效力的条文解释又有放松的规定,所以感觉规范自己有点纠结。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载