消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

固定窗必须要加吗?

地上的三层防烟楼梯间,不通地下室不靠外墙,在建筑内部无窗户,顶层必须加设固定窗吗?有正压送风

消防网友41321 | 2024-01-25 23:05
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2024-01-26 11:06  2 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

2.2.4 设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。


我是小鱼鱼   回复: 安洪全2024-01-26 15:38

大师,那不靠外墙的防烟楼梯间固定窗怎么解决?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 我是小鱼鱼2024-01-27 14:01

顶部开窗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载